wd****@163.com 2008-09-10 18:56:01 | 上海市 土建算量GCL2013 | 788查看 6回答
如别墅首层顶板标高为3.100,二层顶板标高6.1
如别墅首层顶板标高为3.100,二层顶板标高6.100,三层顶板为9.100.在楼层设置时,我分别按以上标高间隔设置层高,但别墅外围的楼层板为斜板(坡屋面),标高低点为1.70,高点为4.115,在同层中无法设置斜板,请问各位老师,我该如何正确处理此类情况?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳GCL8.0处理这样的别墅:斜屋面标高跨两层是很不方便的,建议你用GCL2008来处理这样的别墅,GCL2008的标高是完全放开的,如果实在要用GCL8.0进行处理,就得非常准确地计算出1.70至4.115之间穿过3.1m的斜面切点后,分别在一层和二层进行构件布置,否则就会出现构件标高非法的错误提示。
2008-09-10 20:45:57
-
把这块板在两个楼层分别绘制而后设为坡屋面
2008-09-10 18:59:30
-
将层高定义为4.115,将其他梁板柱墙按图纸标高分别定义,或将两块斜板在子楼层中定义.
2008-09-10 19:04:02
-
层高定义为4.115,其他梁板柱墙按图纸标高分别定义,采用分层画法
2008-09-10 19:22:56
-
这样的我是这样做的:1.一层标高定义为4.115按斜屋面板的标高定义的。其它构件没有问题正常做。
2008-09-10 19:59:02
-
你把一层层高设置为4.115m、二层6.1m....输入完一层构件后,修改所有构件标高(板不修改,绘制斜板时,采用下压的方法绘制)。二层及以上按正常绘制即可。
2008-09-11 07:07:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看