琉璃 2020-09-15 16:10:47 | 湖北省 土建 | 566查看 1回答
节点处,外面一排跟里面一排不一样的
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
天涯浪子 钻石专家
答题: 47816 被赞: 15497
在砌体墙通长筋里面直接输入2C6@500
2020-09-15 16:47:55
砌体拉结筋,沿墙全长设置拉结筋
时沿着填充墙长度方向设置通长筋,还是沿剪力墙高度方向设置拉结筋(植筋),后面的不大于600不小于1000啥意思头晕
砌体拉结筋的设置
这种砌体拉结筋该怎么建模啊?1、当填充墙与构造柱、剪力墙或框架柱相连时,沿构造柱、剪力墙、框架柱全高,每隔 600mm(或小于且最相近 600的砌体整皮数距离)设置 2%%1326拉结筋,拉结筋伸入填充墙内的长度(L),按以下原则确定:(1)当填充墙与构造柱或剪力墙相连时,L取墙长的1/5和 700的较大值,见图 4.2;(2)当填充墙与框架柱相连时,六度区同与构造柱相连,七度及以上地区拉结筋沿墙全长贯通;(3)墙长≤1.5m时,拉结筋沿墙全长贯通,并于末端设置直钩(10d);(4)遇到门窗洞口时,伸至洞边,并于洞边设置直钩(10d);楼梯间隔墙拉筋通长设置;楼梯间和人流通道的填充墙,尚应采用钢丝网(0.9直径镀锌钢丝网片,网格15X15)砂浆面层加强。2、所有填充墙纵横交接及转角处均应错缝搭砌,无构造柱处用钢筋拉结如图 4.3;
关于砌体拉筋和砌体拉结筋的问题
说明中说:“砌体填充墙应沿墙体高度每隔500mm设2A6拉筋”,下面又说“ 填充墙与柱(包括构造柱)及砼墙的连接面上沿高度方向留设2C 6@500拉结筋,伸入柱及砼墙内200mm,沿填充墙全长贯通。”,请问这两句话矛盾吗?分别指什么意思?
请问砌体拉结筋只有一边设置,我这样建模是对的吗?
图纸要求全高设置2C6的拉结筋,请问砌体拉结筋只有一边设置,我这样建模是对的吗?