平常心 2020-09-15 16:50:03 | 河南省 土建概算预算结算土建计量GTJ | 2757查看 3回答
如图上,板底筋到加腋位置连续贯通,但是垂直方向上的底筋还需要布置吗,如果布置了,那加腋位置不就是三排钢筋了
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
GXZ 铂金专家
答题: 225580 被赞: 42252
设计是有板底钢筋的要求。
2020-09-15 16:53:42
多多指教 专家
答题: 397 被赞: 303
不需要布置,已经标注的,加腋板底钢筋按图标注的计算
2020-09-15 16:54:14
希望 白银专家
答题: 77598 被赞: 10484
板底筋到加腋位置连续贯通,如果通长方向加腋是通长可以不布置.
2020-09-15 18:05:35
板加腋遇板底筋问题
图上板加腋位置,板底筋在加腋位置截断,那 附加板底筋 该怎么布置,应该是锚入框架梁还是锚入板加腋
附加板底筋需要在加腋处截断吗
如图上板底筋需要在加腋处提前截断,但是附加板底筋需要在加腋处截断还是直接锚入框架梁内(图上是画到框架梁的),求教
双层双向板,另外的附加筋还需要分布筋吗
双层双向的板配筋,有些地方还需要布置一些加强的负筋,这些负筋下还需要分布筋吗?
如图蓝色位置,已经有跨板受力筋了,还需要布置C8-100的板负筋吗?还是说是图纸
如图蓝色位置,已经有跨板受力筋了,还需要布置C8-100的板负筋吗?还是说是图纸标注的错误呀?