• 我的基础层定义高是1.6米,其中筏板基础是0.45

    我的基础层定义高是1.6米,其中筏板基础是0.45米,在基础层中的墙插筋是到筏板底的,我也修改了标高,把墙修改到0.45米高,但是计算出来的墙插筋怎么还是1.6米,有什么办法能改过来吗

    问题补充:因为基础梁高1600的,所以基础层定义1600

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 插筋=基础内钢筋+露出长度,不只是基础内钢筋。

    2008-09-11 09:22:44 

  • 你好,你的基础本身是0.45那么你的墙体插筋就应该是算在基础底的 ,但是基础以上部分还是有构件的,他不可能在0.45的部分断开,除非 你把基础层高定义为0.45而不是1.6,1.6是包括基础以上部分的,软件 不会计算错误的,它都是根据规范图集来编制的 如果你想改成0.45那么你就把基础层改成0.45

    2008-09-11 09:40:43 

  • 墙的插筋无论如何也不应该是450的,你再好好看一看吧!

    2008-09-11 09:54:04 

  • 基础层柱的插筋应该是:基础厚度-保护层+计算设置设定的弯折,你检查下是不是还有其他的基础构件。

    2008-09-11 10:19:22 

  • 基础插筋的高度不是只计算基础的高度,还要外漏一定长度,有基础梁基础插筋自基础梁上部还要漏一定长度

    2008-09-11 10:32:45 

  • 基础厚度-保护层+弯折,你看一下图集,是这种情况的。

    2008-09-11 11:18:09 

  • 你好好看看图纸,明知道墙的垂直筋是插到基础梁底,为什么还要修改墙的标高,明明软件计算是:搭接+基础厚度-保护层+节点设置中的基础弯折,慢慢学吧。

    2008-09-11 11:24:06 