青青子衿 2020-09-16 10:28:18 | 山东省 土建预算土建计量GTJ | 1793查看 4回答
做了一个小工程,布置上独立柱,计算完没有钢筋是怎么回事?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
您好
场景一:柱为框架柱/暗柱。
方法一:选中柱,修改属性中【插筋构造】,将【设置插筋】改为【纵筋锚固】;
方法二:选中柱---属性---【计算设置】---修改【抗震柱纵筋露出长度】为0;
方法三:柱子位置有较高的梁/条形基础等图元,将梁/条形基础等图元删除后可以汇总正常,可以先将梁/条形基础等图元【图元存盘】出去后删除,计算柱正确后【锁定】,再将梁/条形基础等图元【图元提取】进来。
场景二:柱为构造柱。
方法:在工程设置---钢筋设置---计算设置---计算规则---砌体结构---构造柱---【是否属于砖混结构】,【否】改为【是】---再汇总计算。
备注:GTJ2021软件26.0及以上版本,鼠标点到提示位置,会自动弹出解决方案。
答题不易,如果有帮到您,能否给个 采 纳 + 点 赞 , 谢谢
2020-09-16 10:31:48
-
直接上层的柱子伸到基础顶既可以,再计算一下试试
2020-09-16 10:29:37
-
柱高度,藏在基础中,或其它层时层高不正确。
2020-09-16 10:30:53
-
2020-09-16 10:33:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看