realfox@126.com 2008-09-11 21:32:58 | 天津市 钢筋算量GGJ2013 | 1344查看 6回答
我画的剪力墙怎么没有拉筋?水平和垂直分布筋怎么不一
我画的剪力墙怎么没有拉筋?水平和垂直分布筋怎么不一样长?问题补充:按图片下面的左右箭头可以左右调图片看到钢筋属性编辑,此墙宽800mm;厚200mm;高2.1m;基础层。在编辑钢筋框中可以看出水平分布筋的长度是递减的1号筋长度是1110mm;而2号金的长度是900mm;而垂直筋是递增的,3号插筋1394;4号是1919。我想水平筋的长度应该是相等的,垂直筋也应该相等,不知道软件计算的结果却不相等?我在属性编辑设了拉筋,但汇总计算后确没有拉筋,不知道为什么? 希望朋友们把图片放大到合适大小看下,这样可以看清楚我编辑的属性!谢谢! 希望朋友们把图片放大,看清楚在回答,谢谢!
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
没输入的钢筋可以在表格手工输入
2008-09-11 22:39:19
-
水平和垂直分布筋基本上没有长度一样的
2008-09-11 22:44:57
-
你可以补充拉筋进去.
2008-09-11 21:35:54
-
拉筋是在墙体里输入的。 a8-400*400 水平和垂直 不一样 看下你的层高 和墙体长度。一样的太少了
2008-09-11 21:36:01
-
竖向钢筋在首层是会考虑插筋的,至于拉筋应该是因为你的墙身太短的原因吧间距不够
2008-09-11 21:37:05
-
检查一下拉筋是在墙体里输入钢筋信息,没有规定水平和垂直要一样长,因为墙的长度和高度不一定同样长,二者的锚固要求也不一样
2008-09-12 08:44:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看