• 板加腋

    板加腋按梁布置,但识别不到梁线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    您好

    原因一:梁是斜梁。

    方法:斜梁没有办法设置板加腋,需要在【表格输入】手算。

    原因二:梁的标高和板及板加腋三者的标高不一致。

    方法:将标高设置一样,才可以设置板加腋。

    原因三:梁是异形/参数化梁。

    方法:异形/参数化梁无法设置加腋,需要在【表格输入】手算。

    原因四:板与梁之间有缝隙

    方法:选中板图元,鼠标左键选中挨着梁的板边,手动拉伸使其没有缝隙,然后再布置板加腋。

    原因五:梁和板没有在一个单项工程。

    方法:修改图元归属,将梁和板调整到同一个单项工程后操作。

    如果有帮到你, 采纳+点赞 一下吧^_^你的采纳和点赞就是对我的支持与肯定谢谢!

    2020-09-18 11:29:29 

  • 布置后偏移处理一下

    2020-09-18 11:28:48 