XY 2020-09-18 15:30:49 | 广东省 土建概算预算施工土建计量GTJ | 1387查看 1回答
关于预制梁、预应力钢筋、钢绞线的计算
如图 该预制梁集中标注中 2C25的钢筋我按现浇梁的钢筋做法计算直线长度 后面15.2的钢绞线我按说明要求计算曲线长度 是否正确 还是说 2C25部分的钢筋也是按照曲线计算
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
该预制梁集中标注中 2C25的钢筋我按现浇梁的钢筋做法计算直线长度,后面15.2的钢绞线我按说明要求计算曲线长度,是正确的。
2020-09-18 15:36:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看