    请教一个问题,好像一般火灾自动报警平面图和系统图都没画过连接防火阀的管线,是不是说,非电动的70度防火阀,温度到达70度时候,金属片融化,弹簧直接把防火阀关闭了,所以不需要管线?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    答:是不需要动力管线,信号管线还是要的。

    2020-09-20 20:53:15 

  • 防火阀分电动防火阀与普通防火阀。只有电动防火阀才需要管线。