• 请问这图上室内外分界线是已J1井为界吗,还是直接墙出来全部算室外

    室内外

    室内出来的阀门都在J1井内,外墙皮至J1给水井差不多3m了,这一段算室内会不会太长了

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 看定额说明,有检查井的按井为界。

    2020-09-21 09:07:10 

  • 根据计算规则的规定,给水应该是外墙皮向外1.5米,排水是到室外第一个检查井

    实际具体 怎么划分可以双方去根据实际情况协商确定

    2020-09-21 09:08:06 

  • 分界线

    你看你们省的定额章节说明

    2020-09-21 09:08:24 

  • 给水管道:(1)室内外界线以建筑物外墙皮1.5m为界,入口处设阀门者以阀门为界。(2)与市政管道界线以水表井为界,无水表井者,以与市政管道碰头点o9界

    2020-09-21 09:09:37 

  • 一是招标文件要求,或者计算至井或者是外1.5米,在编制说明中描述范围

    2020-09-21 09:22:45 

  • 你好,按照出外墙的第一个检查井为界的。如果没有检查井的话,那就按照出外墙1.5米就可以。

    2020-09-21 11:01:39 