• 消防报警系统线路问题

    如图所示,为消防报警系统图。请问:

    电源线D干线支线怎么区分?到短路隔离器算干线,短路隔离器出来各分支算支线?各分支串联还是并联?平面图里如图所示,黄色方框的位置是短路隔离器。因为电源线D我看没有连到短路隔离器上去。具体走线应该怎么走?系统图平面图答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    到短路隔离器算干线,短路隔离器出来各分支算支线,各分支是并联接线 

    2020-09-22 09:14:02 

  • 需要了解施工工艺的。

    2020-09-22 09:12:34 