辩证迷雾 2020-09-22 11:39:06 | 浙江省 土建预算土建计量GTJ | 665查看 2回答
屋顶层现浇板怎么绘制?板厚120,有3%的结构找坡。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
可以放置结构找坡的设置,如果一定要设置它就是用三点定义斜板进行调整。
2020-09-22 11:42:22
-
定义一下斜板就行了,自己长一下顶点的标高
2020-09-22 11:42:28
-
用GTJ2018软件,现浇板代替PC板,板缝用自定义线框处理,PC如何出量会正确
假如用现浇板(60PC+60现浇)绘制叠合板(120厚),且用自定义线绘制板缝(添加钢筋),那么PC板出量时,怎么能做到遇梁和墙的边增加10mm?是只能手算处理吗?
-
层高3m,板厚120,顶板顶标高2.5m,我布置内墙面的时候,怎么让装修随板底布置?软件算量是自动布置到墙顶,减去与现浇板相交的部分
-
屋面层楼板和机房层表示的屋面是同一个吧(标高也相同),那应该按哪个图纸来布置呢
它们所表示应该都是同一标高50.5的楼层板吧,应该按照哪个图纸来划分楼板区域呢,机房层中还表示有3%找坡,希望各位老师帮忙解答一下,我实在是有点不确定图一:屋顶层结构平面图图二:机房层平面图