• 车库里面的送风和排风,属于防排烟系统吗?送风和排风一般是消防单位做吗?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是的

    2020-09-22 11:51:02 

  • 车库里面的送风和排风,属于通风系统,送风和排风一般是通风单位做

    2020-09-22 11:55:17 

  • 车库里面的送风和排风,属于防排烟系统吗?

    空调通风系统

    送风和排风一般是消防单位做吗? 

    不全是的,涉及消防的内容就是消防单位做。

    2020-09-22 12:03:41 

  • 车库里面的送风和排风,属于防排烟系统吗?送风和排风一般是消防单位做吗? 


    答:一般的地下车库的都是属于消防的防排烟系统的,你的这个送风和排风也是一样属于消防的

    2020-09-22 12:15:30 

  • 您好:车库里面的送风、排风,属于通风空调工程(送风、排风);消防工程是防烟排烟系统,二者是不同的。

    一、通风空调系统:1、消除余热、余湿及有害物质:2、送排风是常开;3、送排风一般是按换气次数计算,不同房间换气次数不相同(地下室车库是按换气次数计算);

    二、消防工程---防排烟系统:

    1、防烟和排烟,排烟是及时地把烟气排掉,保证人员正常疏散

    2、消防送排风是消防启动

    3、防排烟一般按单位面积计算 ,单位面积的排烟量是相同的

    三、防火阀设置温度不同:

    (1)通风空调:排风的防火阀温度设置为70℃。

    (2)消防工程:送风:防火阀温度为 70℃,排烟:防火阀温度为280℃。


    2020-09-22 12:32:28 