• 框架梁下部纵筋

    框架梁下部纵筋搭接位置在跨度的1/3处,为什么16g图集84页显示下部纵筋在支座内搭接。下部纵筋搭接长度是不是max(lae,0.5hc+5d)?请前辈们赐教~

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    在支座位置的不是搭接,而是锚固。图集中是表示可以在支座中进行断开,按锚入支座来计算。梁纵筋能通则通,如果超过定尺寸长度,也是可以在支座位置按锚固处理。

    2020-09-22 22:25:58 