• 基槽土方计算中,槽深以及扣减问题?o

    工程概况:基础梁底标高为-2.0m,室外地坪标高为0.0m;垫层厚100mm,即垫层底标高为-2.1。基础层高度我按2m计算(基础梁底至0.0m设置)。 先建立基础梁(依附垫层)后,自动生成土方。选中基槽土方构建后,对这个基槽土方属性编辑,我把底标高设置为垫层底(图形显示),因为清单规则计算深度应该为2.1m。问题是此时的槽深还是根据层高默认(计算高度),还是需要人工修改。不知可否联动? 问题二:由于这两个基槽比较近,按照定额放坡后,上部有交叉部分,我在计算规则中也选择了按实扣减,为什么计算结果还是没有扣减? 图如下。

    自动生成土方

    垫层底

    问题补充:如果按照垫层底设置为基础层高度,那么这个基础梁的底标高你不是还是要去设置过啊? 计算规则处如何修改,放个截图吧!谢谢啦!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在GCL2008中你可以这样设置的,层高定为2.0m,按你说的去绘制,在计算设置里计算规则里修改,如下图

    2008-09-28 13:10:53 

  • 基础层高度应该按2.1m定义.像你提供的图片看,你可以将基槽面换成等面积的矩形基槽面处理.

    2008-09-28 11:29:34 

  • 1.基础层高度要设置成2.1米 2.定额计算规则中规定土方放坡重复处不扣减,看一下计算规则. 3.基础梁标高需要设置.

    2008-09-28 11:31:15 

  • 用的2008吧,尚待优化调整。