• 消防电:住宅楼短路隔离器问题

    一般图纸:住宅楼电井每层都设置一个接线箱,短路隔离器。

    今天碰到一个图纸:系统图显示每3层一个短路隔离模块。加起来确实不超过32个点。

    我的疑问是:住宅楼防火分区怎么划分的?不是每层楼最起码是一个水平方向的防火分区吗

    如果是每层一个防火分区,那就是每层至少一个短路隔离模块??

    图纸是3层一个。根据点位数算的。对不对。

    请懂的人给予准确答复。谢谢。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 根据GB50016-2014(2018年版)《建筑设计防火规范》5.3的防火分区和层数的规定(第63页),您所说的三层依然属于一个防火分区电井

    2020-09-23 15:57:12 