消防电:住宅楼短路隔离器问题
一般图纸:住宅楼电井每层都设置一个接线箱,短路隔离器。
今天碰到一个图纸:系统图显示每3层一个短路隔离模块。加起来确实不超过32个点。
我的疑问是:住宅楼防火分区怎么划分的?不是每层楼最起码是一个水平方向的防火分区吗
如果是每层一个防火分区,那就是每层至少一个短路隔离模块??
图纸是3层一个。根据点位数算的。对不对。
请懂的人给予准确答复。谢谢。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
根据GB50016-2014(2018年版)《建筑设计防火规范》5.3的防火分区和层数的规定(第63页),您所说的三层依然属于一个防火分区
2020-09-23 15:57:12
-
从消防端子箱出来线接到第一个短路隔离器后,再从第一个短路隔离器接到第二个短路隔离
从消防端子箱出来线接到第一个短路隔离器后,再从第一个短路隔离器接到第二个短路隔离器,以此类推,是否可行?就是所有短路隔离器串联起来
-
图纸上画的是从第一个短路隔离器出来再到另外二个隔离器,没画从消防接线端子箱分别出
图纸上画的是从第一个短路隔离器出来再到另外二个隔离器,没画从消防接线端子箱分别出去三根线分别连接三个短路隔离器,图纸上所画的这种是否正确
-
请教,消防的输入输出模块和短路隔离器等是否还需要单独计算接线盒。
请教,消防的输入输出模块和短路隔离器等是否还需要单独计算接线盒。2024-09-24 15:29:55 补充还有消防电话和广播这些是否需要单独计算接线盒