为什么要干造价 2020-09-24 09:27:22 | 陕西省 安装招投标计价软件GCCP | 889查看 1回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
幸福像花一样 钻石专家
答题: 118646 被赞: 28976
是不需要做水压试验
2020-09-24 10:22:53
地辐热管道的压力是否计算
地辐热管道安装:安装完打砼之前,做一遍压力试验,打完砼做一遍压力试验,最后整个采暖系统做一遍压力试验,地暖管的压力试验计算不?第八册的压力试验是不算的,管道安装中已经包含,定额上说,管道水压试验适用于管道间、管廊内及隐蔽工程中管道需要单独做压力试验的项目,而施工完成后的整体系统试压已包括在管道安装项目内,不得重复计算。地辐热管道的压力是否计算
关于给排水系统水压试验
请教各位老师:管道安装章节说明:十二、管道水压试验适用于管道间、管廊内及隐蔽工程中管道需要单独做压力试验的项目,而施工完成后的整体系统试压已包括在管道安装项目内,不得重复计算字面意思理解是①隐蔽工程,比如埋地的管道,要单独再套一个压力试验子目,②而位于管井内的管道,不管是立管还是水平管,也不管是明装的还埋地的都要单独套一个压力试验子目,也就是说①隐蔽工程和②管井内的所有管道,两种情况都要单独套一个压力试验子目,是这样的吗?谢谢!
陕西省给排水工程人工系数问题
1、陕西省09价目表管道井乘1.3系数,套管安装需要乘1.3系数吗? 2、陕西省09价目表主体结构凡属框架、框剪结构,人工乘以1.05系数,可是管道安装 工作内容已包括留堵洞眼,是否要乘1.05系数? 3、陕西省09价目表第七册水灭火系统章节说明第九条:管道安装项目包括水压试验主要是配合主干管及立管安装时的压力试验,施工完成后的整体实验应执行第六册《工业管道工程》定额相应项目另行计算。意思说自喷管道定额要:自喷管安装、 水灭火系统管网冲洗、还要在套一个第六册的液压试验吗?那消火栓管道需要套液压试验吗?问题补充:1、主体结构凡属框架、框剪结构的工程,气定额人工乘以系数1.05。这部分费用是在施工主体时预留、预埋是产生的费用,预留就是管道的预留孔洞内容,在室内管道安装的定额工作内容中,已包含了留堵洞眼的工作,两个是否矛盾,在实际套定额工作中,是否不用乘以1.05系数? 2、第七册第一章水灭火系统章节说明,施工完成后的整体压力试验应按第六册《工业管道工程》定额相应项目另行计算(另行计算)。在自喷管道套定额工作中是否要套取第六册的液压试验子目,如要套取,消火栓管道是否也应套此定额。 求各前辈为菜鸟解答