kawayigood 2008-09-28 15:27:31 | 北京市 其他专业 | 1452查看 5回答
请问在图纸剪力墙配筋标注中垂直筋有两种,一种是C14@100(非迎波)一种是C16@100(迎波)。:
请问是什么意思?在钢筋算量软件剪力墙里面怎么输入?软件里面垂直筋只能输一种。问题补充:那是把c14@100放前面还是把c16@100放前面?就是(1)c14@100+(1)c16@100还是(1)c16@100+(1)c14@100呢?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳直接用"+"号连接起来就可以了。 文字帮助里有说明你可以看下.
2008-09-28 15:38:13
-
这里应该是个水池之类的建筑物,在剪力墙的垂直筋里你输入C14@100+C16@100即可
2008-09-28 15:30:06
-
你做的是人防工程部分吧,迎波是外侧钢筋,非迎波是内侧钢筋垂直钢筋应为(1)C16@100+(1)C14@100
2008-09-28 15:33:39
-
在钢筋算量软件剪力墙里面按(1)C14@100+(1)C16@100输入即可.
2008-09-28 15:34:02
-
这是两种不同的剪力墙的垂直筋,你直接在垂直筋里输入C14@100+C16@100就行了,C代表是三级钢筋
2008-09-28 15:34:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看