Detached 2020-09-25 01:51:52 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 830查看 4回答
梁纵筋锚固范围超出支座端
3200的尽垮,两边500的暗柱,输入钢筋信息后,计算钢筋翻样,面筋底筋支座筋超出支座范围。请问怎么解决
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
锚固长度对不对,如果对不用改,能直锚就直锚,不能直锚就弯锚
2020-09-25 06:03:03
-
查看钢筋翻样软件节点设置端部的锚固做法,看看有没有选择弯锚的做法
2020-09-25 06:47:03
-
可以在钢筋排布中修改弯折来处理。
2020-09-25 08:11:10
-
能直锚就直锚,不能直锚就弯锚。
2020-09-25 08:19:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看