• 如图清扫的标高如何确定?

    层底标高各位老师  如图,在负一层中,管子的标高是-1.1,那么上面的清扫口的标高依然是层底标高吗?还是说此时清扫口的标高应该是+-0.00?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你看错了,-1.1的标高只是出外墙那一段的标高,其余的应该是在板下或者梁下。对应的清扫口实际是地面扫除口,标高应该在±0.000

    2020-09-25 10:18:30 

  • 是+-0.00

    2020-09-25 09:57:58 

  • 扫口的标高依然是层底标高

    2020-09-25 09:58:43 

  • 清扫口的标高到地面即可 

    2020-09-25 10:01:38 

  • 清扫口都是地面安装的  也就是±0.00

    2020-09-25 12:37:30 