• 系数问题?

    住宅总包给水部分涉及管井的,管道冲洗消毒是否需要给管井系数?

    管井内暗敷配管,是否需要给管井系数?

    管井内一般铁构件制作是否需要给管井系数?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一二三都不用。打压(在室外进水总管)、暗配管(管井还没有形成)、支架制作(在仓库完成),都不用在管井内干活。

    只有在管井内干活,才乘以系数。例如;管道及支架在管井内安装。

    2020-09-26 09:46:51 

  • 管井系数的条件是管井内操作的工程量,如果先安装后封闭是不计取系数。

    管道冲洗消毒一般是封闭后进行的,可以计取

    暗敷配管如果是在封闭前进行的不计取。

    铁构件如果是在封闭后施工的计取,封闭前施工的不计取。

    2020-09-26 09:48:53 

  • 管道冲洗消毒是不需要给管井系数

    管井内暗敷配管,是需要给管井系数

    管井内一般铁构件制作是不需要给管井系数


    2020-09-26 09:49:26 

  • 在规则有这样的规定,具体看双方的合同或者约定

    2020-09-26 10:05:36 