• 热量表问题?

    民建住宅中,热力入口的热量表和管井内每户的热量表,是不是同一个东西?还是说热力入口的热量表比每户的高级?

    如果设计说的是热量表采用超声波式热量表,这个热量表是针对所有的,还是指热力入口的还是指每层管井内的?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    热力入口装置处的热量表是总表。

    管井内的热量表的户表。

    与高级还是低级,没有关系。即;用高级还是用低级产品,是甲方的要求。

    2020-09-26 19:50:35 

  • 性质是一样的,只是规格大得多。

    2020-09-26 16:01:57 

  • 看图中有没有说明,两者规格一样不一样,否则就按照图例说明计算

    2020-09-26 16:04:38 

  • 热力入口的热量表和管井内每户的热量表,不是同一个东西。热力入口的热量表计量整栋楼的流量或热量,以及热媒入户的压力、温度等参数,包含有阀门、过滤器、压力表、温度计、泄水阀等,而每户的表主要是计量流量或热量的。

    如果设计说的是热量表采用超声波式热量表,这个热量表是针对每层管井内的。


    2020-09-26 16:05:05 

  • 热力入口的热量表和管井内每户的热量表,是同一个东西,只是型号不同

    2020-09-26 16:08:20 

  • 你好,都是一样的东西,只是规格大小的问题

    2020-09-26 19:28:40 