• 电气金属软管敷设

    请问一下各位老师,我现在用的是南京这边的定额,今天想咨询一下各位老师,电气金属软管敷设时剔槽问题,金属软管敷设清单子目里的附注是:电气配管的剔槽工作是不包括的,需要按D.13进行列项,但是定额属性中的工作内容是包含剔槽的,那到底是包含还是不包含啊?套这一块的线管暗敷设时,还用再套剔槽的定额吗单子目配管

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 电气金属软管一般是明装或者吊顶内安装的,没有暗装到墙内的。所以肯定不含剔槽