• 请问这个外墙的钢筋输入正确吗

    外墙钢筋输入

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 不正确,1700+锚固是垂直加强筋,水平加强筋你看图纸

    2020-09-27 17:09:32 

  • 垂直加筋需加基础厚度和弯折长度

    2020-09-27 17:10:15 

  • 垂直向的是伸到基础底+350的弯折长度,你是拆分开输入的吧,总长度计算对了也行

    2020-09-27 17:11:01 

  • 垂直加强筋输入的是不正确的,应是选择18#钢筋图形,在基础内底部有弯折。水平加强筋也应是有弯折的。长度也不正确,1700只是基础外部分,在基础内还有弯折。

    2020-09-27 17:13:29 

  • 外墙的外墙侧钢筋是12的 内墙侧是14或12的 总长应该是350+1700吧

    2020-09-27 17:17:21 

  • 不对

    应该是1700+400-筏板基础保护层厚度+350