• 集水坑排水管道

    按楼层

    老师,请问此处集水坑里的管道都是排水管吗?

    竖直管道的长度计算,是不是DN150的管道按楼层高度(-2.45)-(-5.35)

    DN100的管道按集水坑深度:2.9*2?

    管道贴梁底敷设,这个高度该怎么考虑?

    谢谢!


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    是的,都是排水管,DN150是消防电梯排水管,一般采用球墨铸铁管,DN100是压力排水管,一般采用镀锌钢管,具体还是要看说明。

    DN150管道直接计算它 的水平管道。

    DN100按集水坑深度也是可以的。

    大概在层高减0.8米左右,没有看到结构图,不过一般差不多就这个样子,如果要具体的话,就去找相应位置的结构图

    2020-09-28 10:42:33 

  • 压力排水管道,需要套给水管道的子目。

    2020-09-28 21:33:28 