• 如图,请指教

    答疑解惑

    如图,消防电接线原理是否正确?


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 不正确,烟感直接串联就行,但是不能超过32个

    2020-09-28 10:59:59 

  • 这应该只是报警回路,每个接字是一个报警回路,并且应该是总线制的,应该同时还有广播系统,电源线,及直接启动线和电话线。

    2020-09-28 11:02:37 

  • 如图,消防电接线原理是否正确?


    答:按照直线的接线方式,不是曲线方式

    2020-09-28 11:05:32 