十年以后呢 2020-09-28 13:39:38 | 上海市 土建概算预算结算 | 1068查看 1回答
短柱箍筋数量
这是钢柱下的钢砼短柱。
基础层高-2.7,独基底-2.7,厚0.6,顶-2.1
短柱顶标-1.7。箍筋C12-100
我想请问,短柱出独基部分只有0.4M,我想箍筋数应该是400/100,取整后加1,就是五根,再加在独基里的三个箍筋,应该是8个箍。软件现在出来是11个箍筋。
请问软件的计算公式什么意思。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你这里是按照800算的
2020-09-28 14:10:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看