• 短柱箍筋数量

    独基

    这是钢柱下的钢砼短柱。

    基础层高-2.7,独基底-2.7,厚0.6,顶-2.1

    短柱顶标-1.7。箍筋C12-100

    我想请问,短柱出独基部分只有0.4M,我想箍筋数应该是400/100,取整后加1,就是五根,再加在独基里的三个箍筋,应该是8个箍。软件现在出来是11个箍筋。

    请问软件的计算公式什么意思。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你这里是按照800算的

    柱顶

    2020-09-28 14:10:36 