• 电缆穿管敷设计算方法疑惑?

    各位老师,如果一根电缆走桥架60米,沿墙垂直穿管12米到地面后不穿管直埋地下20米进另一建筑物,我想问下,在计算直埋地下20米的电缆这段电缆能不能算作穿管敷设?因为它是从管内穿过来的?希望各位老师可以给予解答,谢谢!

    另一个问题,电缆沿20米垂直桥架敷设至水平桥架10米后至设备,请问一下这10米电缆能不能套取垂直电缆定额子目,因为它沿垂直桥架放下10米至水平桥架的?急等回复,谢谢!!

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 第一个问题你这个电缆应该分开计算两部分工程量一部分是穿管,一部分是埋地,注意当地定额是否已经埋地电缆含土方,如果不含记得有土方的开挖回填铺沙盖砖

    第二个问题首先这是一根电缆,先区分水平和竖直敷设,定额规范中解释,竖直电缆是单根电缆在不断的情况下,是其中超过6层或者是18米以上的在竖直通道(不是电气的强电井)整根电缆按竖直井道计算,那么你这个第一就不能计算竖直井道,所以不能计算垂直电缆,只能按桥架敷设电缆套项


    2020-09-29 08:23:27 

  • 这个要看地方定额才知道。有些省份电缆敷设是综合考虑的,不区分桥架与穿管。第二个问题,还是需要看本地定额

    2020-09-29 08:24:42 

  • 1、直埋不能计算穿管

    2、不能套

    2020-09-29 09:01:41 