• 消防报警线,消防电源线

    图中消防报警线和消防电源线是每个楼层单独连一条线从车库消防控制室引出,还是一根线连接所有楼层消防控制室

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 系统图给出的是消防报警线和消防电源线各18条,就是每个楼层单独连一条线从车库消防控制室引出。


    这个也是符合《GB50116-2013 火灾自动报警设计规范》中的相关规定,见截图

    所有楼层

    2020-09-30 09:04:10 

  • 应该是1层1路电源线和信号线

    2020-09-30 09:04:18 

  • 信号线:这个需要看本楼的消防器具点数,从主机引出的每一条报警回路所带的点数不能超过200点,超过200点就需要从主机在单独引出回路。

    比如1层180个点,那么从控制室主机引出一条回路到1层即可;若2层85点,3层90点,从消控室主机在引出一条报警回路连接2层消防层接线箱,再从2层消防层接线箱连接3层消防层接线箱。

    电源线:一般从主机引出一个回路就可以。

    2020-09-30 09:05:46 

  • 各种干线都标着根数呢,其中,18根电源线,18根报警线。如果楼层是18层,就是每层1根。

    2020-10-10 17:36:18 