• 框架梁下部钢筋按照通长计算还是按照每跨一个锚固计算

    框架梁下部钢筋按照通长计算还是按照每跨一个锚固计算?有的人认为:集中标注的下部通长钢筋是贯穿通过中间支座,而原位标注的下部钢筋是在中间支座锚固。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:下部通长筋无论是在集中标注表示还是在原位标注表示,其构造是一样的。03G101-1第54页大样图里表示梁下部钢筋在每一跨分别锚入相邻支座。这种构造结构可靠度比较高,但是这种方法比较浪费钢筋,并且造成节点部位钢筋拥挤,混凝土浇筑困难(当然,为了避免这种情况,在03G101-1第34页提出了非接触搭接构造)。对于下部钢筋的连接,图籍没有明确规定,只是在注6作了如下说明:“梁下部纵向钢筋的连接应按照《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002第6.5.1条和第6.5.3条的有关规定进行施工”。而《高规》没有规定不允许梁下部钢筋进行连接,只是对连接方法作了规定。对此,陈青来教授推荐使用一级机械连接,因为一级机械连接经过国家的多次试验,证明是相当可靠的(拉力试验的钢筋破坏点都不在机械连接处),可以在任何位置上进行连接。总结起来,由于施工工艺的不同,梁下部钢筋可以每跨一锚固也可以通长连接(采用可靠的连接形式),而通长连接时就需要计算接头数量。