• 是这样 我要布置剪力墙中的暗柱 根据图纸的信息

    是这样 我要布置剪力墙中的暗柱 根据图纸的信息 输入钢筋信息和暗柱的尺寸 可是在图纸上 暗柱有一遍长出来1300 上面的有一些钢筋信息 尤其是拉筋加密 这1300的这部分 是不是不属于暗柱的一份不呀 它的钢筋信息改如何的编辑呢 请大家帮帮我 谢谢。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    对于你的问题属于剪力墙的钢筋计算与标注的问题,请参照03G101-1图集18页的解释,这个1300的数据表明是约束边缘暗柱沿墙肢的长度,当图纸上标有信息时如‘Φ16’拉钩,则表示在沿墙肢长度范围内设有加强拉筋Φ16,其数量以图纸标注的(或画的)根数为准。在钢筋图形中处理方法如下: 1、在相应的暗柱属性界面中建立其他箍筋,如‘26#箍筋’在箍筋信息中标注例如‘3A16@100’则表示3根Φ16的拉筋竖向间距为100.一般暗柱外的沿墙肢长度内的拉筋间距和暗柱的箍筋间距一致。当你这样设置后计算就是正确的。 2、这个问题我亲自遇见过,对于框剪结构来说,是一笔不少的钢筋,很容易疏忽掉的。 祝你节日快乐

    2008-10-01 12:16:41 

  • 这1300的暗柱你可以另外再新建一个暗柱构件,输入钢筋信息直接按照图纸尺寸绘制即可 ,也可在单构件里输入。试试看。

    2008-10-01 11:02:26 

  • 按图绘制,也包括这里1300,箍筋不同可以把属性中的信息删除,在其它箍筋中输入.

    2008-10-01 11:09:47 

  • 你可以在单构件里输入.

    2008-10-01 08:48:32 

  • 这1300的暗柱你可以另外再新建一个暗柱构件,输入钢筋信息直接按照图纸尺寸绘制即可

    2008-10-01 09:22:17 

  • 单构件解决此类构件.

    2008-10-01 09:43:28 

  • 这个多出的1300部分发球暗柱加强区,你可以在单构件里输入.

    2008-10-01 10:55:31 

其他类似问题 查看更多