• 消防报警系统图

    G+消防系统答疑解惑广联达服务新干线

    这四张图片连起来是个消防系统图,想请教一下,画圈圈的6S和5S是什么意思?XF箱和XF箱相连的线又包括哪些?是S+D+G+H+(RS+D)线吗?那6S表示6趟信号线,这6趟信号线分别末端到哪里呢?5S呢?谢谢。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    D是电源线 S是消防信号线,也就是二总线,5S代表有5个回路的系统总线从报警控制中心引来至相应回路, 5S+D也就是5组报警二总线加一组电源线也就是电源总线。XF箱也就是消防端子箱,内部根据图纸可能还有广播G , H应该是通信线也就是电话线。6S末端应该分别对应6个消防端子箱也就是6个回路,一个回路一个端子箱也有一个端子箱有几个回路的,一个回路大概是在200个报警点。