z 2020-10-05 15:17:36 | 广东省 安装 | 3814查看 1回答
密集型插接母线1000A/5P,插接箱的问题
插接母线的标高是多少?怎么才能知道插接母线的大小要用什么支架?插接母线套什么定额,1600A/5P是给其他楼层的配电箱供电?插接箱是就一个的然后分出电缆给配电箱供电,还是一条电缆一个插接箱,图2箭号那个也是电缆T接箱?是用来做什么的
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、截图二,与截图一,没有一点儿关系。截图二说的是防火电缆T接箱。截图一是插接母线,挨不上。
二、插接母线的标高、支架,要按设计给出的图集施工。每一个插接箱,接一根电缆,给一个配电箱供电。插接母线一路过去(或一路上去),有多少个配电箱,就需要多少个插接箱。
2020-10-05 16:27:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看