福鑫 2008-10-02 14:53:53 | 广西壮族自治区 土建算量GCL2013 | 758查看 14回答
在砖混结构中墙体工程量不对,主要软件算量与人工算量不一样,为什么
None
全部回答 (14) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一、检查一下有没有漏画的构件。 二、检查一下有没有未套定额的墙体。 三、检查一下标高、尺寸是否正确。 四、18墙是按17.8厘米计算的,12墙是按11.5厘米计算的,手工算量时是否按此计算? 五、检查你手算工程量是否扣除完全部应扣的构件 六、检查你手算的墙轴线长度是否漏计某一截。
2008-10-02 15:02:00
-
发生软件算量与人工算量不一样的情况不能简单认为是单一的原因,当你充分熟悉软件计算的设置及构件的画法、构件的定义、代码的应用和变通后,你再作的工程一定和你手工计算是一致的,或者误差处理在正常的允许范围内。所以不能简单的把误差认为是人的原因或软件的原因了。建议先局部练习,单个构件对照分析,这样一定会不断地提高自己的业务水平。
2008-10-02 20:08:31
-
先查一下计算规则,弄请扣减关系。
2008-10-02 15:12:17
-
我看了你半截截图,如没有看错,你画的墙体是超出轴网线外,乍墙体多了,建筑面积也大了!是吗?
2008-10-02 15:28:39
-
你问的不够详细
2008-10-02 15:29:04
-
如果计算正确话,一般差别很小的,出现大的差别,就需要查看了: 一是,先确定手工的计算正确(包括 扣减关系,合计时是否加错,计算式是否正确等等),如果确定无误, 再看软件; 这个时候可以 一样一样的找, 先看容易查找的项目(如个数,位置上构件数)和手工算是数是否一样,再看工程量图形是否画完整,构件属性是否按图纸画的(比如墙体高度,柱子高度,门窗宽高度等等),构件的工程量表达式选择是否正确。 关注这个问题,因为到现在我就知道基础上有点问题,上面还没发现,期待最后结果。
2008-10-02 15:45:34
-
问题大多发生在与梁板柱的抠减上,所以你一定要选好材质,同时标高要准确
2008-10-02 16:10:11
-
可能是你的按370或120墙直接代数进行计算了,软件是还要乘以一个系数的。比如370墙按365来计算的。检查下你的手算数字吧。
2008-10-03 07:15:36
-
利用F11功能键,可以查看工程量计算式,而且计算思路和手算一样。反复试用几次,就掌握了。
2008-10-03 11:57:12
-
查看工程量计算式,对照手式算式,看问题出在什么地方,如果计算参数一样,结果应该是一样的
2008-10-03 13:40:48
-
能否发一个信息或发一条详细计算式给我们大家看看到底是那儿不一样行吧?
2008-10-02 14:57:06
-
你先检查一下你的手算公式及计算规则,一般手算是计算规则比较随意。但这种差别一般都比较小。特别注意砼构件的扣减问题。
2008-10-02 15:00:09
-
建议你看看标高。或本身构件扣减。建议看看工程量计算式。
2008-10-02 15:00:27
-
在砖混结构中墙体工程量不对,主要软件算量与人工算量不一样,你是可以在报表预览中查看构件工程量计算过程的,当然你也可以逐步核对的,如下图(提示:如果别人的回答你认为是正确的,那你要采纳答案哦,要不过期会扣你的分的)
2008-10-02 15:07:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看