• 框架梁的负筋应该填在图中那个位置?

    框架梁的负筋应该填在图中那个位置?

    负筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你的输入有错,侧面钢筋不可能有单根的. 梁的钢筋没有负筋,只有支座钢筋,架立钢筋,吊筋.侧面筋,箍筋等.只有板才有负筋. 在软件,你把图纸上的集中标注在软件中的属性里输入,把图纸的标位标注在软件的原位标注里输入,一句话,图纸上的钢筋位置就在软件的相应位置输入即可.

    2008-10-02 16:38:33 

  • 在表格中输入.

    2008-10-02 17:14:56 

  • 梁是没有负筋的,你想说的是不是梁支座筋,那应在原位标注中输入,或在平法表格中输入。

    2008-10-02 17:22:37 

  • 梁不存在负筋,你说的是不是支座筋,在原位标注中有左、右支座,输入钢筋信息就可以了。你显示的侧面钢筋应该是双数,不能出现单数。

    2008-10-02 17:25:32 

  • 框架梁是没有负筋,梁支座筋可以在原位标注里输入

    2008-10-02 17:31:56 

  • 先说你在属性编辑里的输入,在重庆地区(其它地区我不清楚)没直径为6mm的钢筋,你的箍筋应该输入是A6.5@200(2),不是A6@200(2)。下部通长筋你可以不分二排输入,只输入一排就行了(在二,三排钢筋都伸入支座锚固的情况下才这样输入),这样可提高输入的速度。侧面纵筋你的输入有错,侧面钢筋不可能有单根的,应该是双数。拉筋在设置里面将其修改A6.5就行了。 你说框架梁的负筋,也就是梁的支座筋,也是承受负弯距的,我个人认为你的叫法也没错。它可以在原位标注里输入,也可以在平法标注里输入。

    2008-10-02 18:26:04 

  • 框架梁是没有负筋的,其他的信息是可以在原位标注里输入的

    2008-10-02 16:33:20 

  • 你说的是支座筋,在原位标注中有左、右支座,输入钢筋信息就可以了。

    2008-10-02 16:45:00 