• 电缆沟怎么计算他的工程梁呢?还有就是他的支架?谁否

    电缆沟怎么计算他的工程梁呢?还有就是他的支架?谁否有具体的答案呢?请告诉吧
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    安装定额里有“电缆沟挖填”、“电缆保护管”、“电缆敷砖(或砂)、盖保护板”、“一般支架”“油漆”“电缆敷设”等子目,可参照设计图纸选择适当的子目,除支架按重量计外,其余工程量都是按长度计算的

    2008-10-03 07:32:49 

  • 如果是用电力定额那很简单,套用配电室复杂地面就行;如果用建筑定额就很麻烦,你需计算挖土、沟底、沟壁、盖板、支架、渣土外运等(需按图纸定额一项项计算)。

    2008-10-02 22:34:40 

  • 我同意:ketty的回答,按土建定额分项计算

    2008-10-02 22:53:25 

  • 地沟套土建,支架执行安装的,含支架除锈防腐。

    2008-10-02 23:12:44 

  • 电缆沟 按 宽,长,高以体积计算,放坡的确定按照土建要求,电缆沟的高度和宽度你可以参考 图集 94D164 35KV及以下电缆敷设.PDF 及图纸设计说明,长度按图纸设计电缆敷设长度; 至于电缆沟内支架 你可以可以参考该图集 然后根据土质套电气电缆沟相应子目即可。支吊架电气分册有铁构件子目。 补充:如果不能确定电缆宽度及深度,电气定额后面的说明中有关于宽度的大概数,深度一般都要求在0.8米以上。

    2008-10-02 23:22:24 

  • 电缆沟怎么计算他的工程梁呢?还有就是他的支架?谁否有具体的答案呢?请告诉吧? 回答:电缆沟在单构件中输入后,套做法即可,支架根据施工规范每米多少设置一个算出重量套做法即可

    2008-10-02 23:56:23 

  • 按图集或定额规定宽度计算.

    2008-10-03 00:38:25 

  • 按照设计图纸要求,计算电缆沟几何体积就是工程量.

    2008-10-03 07:41:49 

  • 电缆沟是电缆沟,支架是支架。分别套土建、安装

    2008-10-03 10:09:21 