• 请问消防电水流指示器,信号阀,70℃/280℃防火阀,火灾显示盘,压力开关…

    问题一请问消防电水流指示器,信号阀,70℃/280℃防火阀,火灾显示盘,压力开关…是模块吗?问题二请问怎么区分输入输出模块?问题三请问哪些需要底盒,模块是要模块盒吗??

    2020-10-09 08:35:14 补充

    我补充下我的疑惑,疑惑一好像70/280℃防火阀是模块不需要模块盒,是因为它包含在里面了,具体我不太懂没做过现场,疑惑二设备都需要接线盒,模块好像是有专门的模块盒,但有的模块不需要底盒。疑惑三按下面大神的回复,意思是70℃防火阀是输入模块,280℃防火阀是输出模块吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1.水流指示器、信号阀70°C防火阀这些设备都要接入一个输入模块,280°C防火阀接一个输入输出模块,火灾显示盘,压力开关是设备不需要模块启动。2.输入输出模块的功能是要启动设备和设备反馈至消控中心,输入模块只有设备反馈功能。3.设备、模块都需要接线盒

    2020-10-09 08:14:05 

  • 问题一请问消防电水流指示器,信号阀,70℃/280℃防火阀,火灾显示盘,压力开关…是模块吗?

    不是.都配有模块

    问题二请问怎么区分输入输出模块?系统图和平面图的图标

    问题三请问哪些需要底盒,模块是要模块盒吗?? 都需要底盒

    2020-10-09 08:10:55 