• 地库防雷接地系统中,与主楼接地体可靠连接,是否需要计算工程量?如何计算?套定额?

    地库防雷接地系统中,与主楼接地体可靠连接,是否需要计算工程量?如何计算工程量?套什么定额?

    套定额

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 需要计算,按“处”个数计算,套用柱主筋与圈梁钢筋焊接

    2020-10-09 17:20:45 

  • 地库防雷接地系统中,与主楼接地体可靠连接,是否需要计算工程量?如何计算工程量?套什么定额?


    答:不计算,这个表示各接地体引下线或者均压环需要焊接牢靠

    2020-10-09 18:39:19 