• 刷油、防腐蚀、绝热工程的建筑物超高增加费

    如题,管道漏天布置,标高30m,刷漆保温是否记取建筑物超高增加费?请赐教!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    应该计取建筑物超高增加费,原则只要施工人员施工的高度超过建筑物超高的高度就应该计算超高增加费

    2020-10-09 22:15:17 

  • 既要计算建筑物高层增加费,又要单独计算操作高度增加费。

    2020-10-10 03:54:07 

  • 这个是安装工程,与建筑工程扯不上。不记取建筑物超高增加费,要按安装工程 上的刷油、防腐蚀工程计算20米至30米超高降效系数,应该是在“刷油、防腐蚀、绝热工程”分册说明有这个超高降效系数表的,应该是人、机的40%。

    2022-02-01 18:07:48 