• 1.厂房消防管室内外划分

    室内外

    1. 请问图中厂房外面那一圈属于室外管道吗

    2. 如果不是的话,那室外消防管道是否从图优接口处1.5米算起

    2020-10-10 10:14:05 补充

    标高

    1.如果是室内的话,需要计算挖填方吗

    2020-10-12 07:54:28 补充

    1.请问室外管道标高为0.6m,那是不是管道埋深为0.6m计算挖填方,另外外面那一圈的埋地蝶阀需要做阀门井吗

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 请问图中厂房外面那一圈属于室外管道吗

    不属于

    如果不是的话,那室外消防管道是否从图优接口处1.5米算起

    是的

    2020-10-10 09:39:09 

    • 图中厂房外面那一圈属于室外管道

    • 室外消防管道是从图中外墙处1.5米算起


    2020-10-10 09:43:34 

  • 如果不是的话,那室外消防管道是否从图优接口处1.5米算起


    答:1、这个属于单体建筑的范围,但是属于室外的管道

    2、需要计算管道的土方工程量


    2020-10-10 11:09:02 