• 99定额中,地下室主体施工时,往往先不回填土,直接搭设支模架,超高费时如何计算的?m

    陕西99定额中,地下室主体施工时,往往先不回填土,直接搭设支模架,模板超高费是如何计算的?从伐板上计还是从地面计?还是按地面上计算后,另外增加一个基本层?谢谢。

    问题补充:确切的讲从地面到正负零板底计算超高费?还是从伐板到正负零板底计算超高费?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    无论回填土的先后,模板支撑超高费都是从建筑地面标高算起的,也就是地下室顶板顶面标高到地下室地面的设计标高之间的距离超过3.6m的部分计算模板支撑超高费。

    2008-10-04 13:19:25 

  • 筏板基础的脚手架是按满堂脚手架的50%计算。高度应从筏板顶算起