励志成为安装扛把子! 2020-10-11 13:59:58 | 安徽省 安装 | 531查看 1回答
火灾自动报警系统
我问下 消防电话是距地1.5米 烟感吸顶 那管子是我图中画的一样 是先下去再出一根管道上去 还是 就需要一根下去的 立管?(简单来说 消防电话那边需要一根立管 还是两根立管?)
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
(虽然举例不恰当,广播一般吸顶)但意思说对了,需要计算一进一出两根立管。
2020-10-11 16:33:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看