• 请问安装中的接地级制作?/

    安装中的接地级制作,定额里单位是"根",请问这一根一般是多少米,工程中用工人报了53.6米镀锌扁钢40*4;圆钢12的216.5米,请问我应该怎样套定额???

    问题补充:补充:报的资料里又还有:防雷接地装置:镀锌钢管40*4,圆钢12,请教这怎么套??谢谢番茄!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    室外接地极吧? 工人报的 镀锌扁钢 可以套 室外接地母线,补充主材。 圆钢12 套圆钢接地极制安 在套的时候 分 普通土和坚土 不过估计他们报给你的都加入损耗了。 有个问题是 1、 圆钢怎么有小数,你可以问一下是打的接地极还是有其他用处了,每一根他们按多少米打的? PS 可能是他们现场截的,尺寸上不是很准,加上损耗造成的。 2、如果有图纸最好按图纸,按规定损耗计入;如果没有图纸,那就看根据现场情况定了。 补充一下,这是我们这里安装的处理方法。接地极一般一根3~5米 防雷接地装置 就套 断接卡子制作安装

    2008-10-05 17:14:56 

  • 接地极一般都是利用Φ50钢管、Φ19、Φ25圆钢、50*5角铁,每根长度2.5m,用工人报了53.6米镀锌扁钢40*4;圆钢12的216.5米应该是型钢接地母线敷设(分明、暗敷设), 中华人民共和国国家标准 建筑物防雷设计规范(GB50057-94) :http://www.cnfl.org/hylaw/2005/0701/article_5_1.html

    2008-10-05 17:30:47 

  • 接地极每根是按3米考虑的,扁钢有可能是接地母线,圆钢是接地极, 补充里边应该是镀锌扁钢吧,你套个圆钢接地极普通土,在套个户内接地母线就可以了,还有你应该套接地跨接,和断接卡子

    2008-10-06 11:16:34 