• 从桥架出来到第一个灯具要配金属软管吗

    个灯

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1. 实际施工比如桥架引出或者吊顶 灯具都用金属软管吊装。

    2.但在编制预算时,通常就按PC管处理,因为PC管比金属软管便宜。除非碰到使用JDG之类高单价的管材,甲方肯定会要金属软管处理,降低成本。特别是地下室量大的情况下。


    2020-10-14 10:22:52 

  • 从桥架出来到第一个灯具需要配钢管

    2020-10-14 10:19:31 


  • 需要

    2020-10-14 10:19:37 

  • (远距离)都要配钢管,只有接线盒与灯具之间,视情况,才可以采用金属软管。

    2020-10-14 10:39:34 