• 求专家解答附加筋,吊筋的布置。

    智能布置

    手动绘制

    答疑解惑

    专家帮忙解答一下

    1:说明里面的第2,第3条是不是所有的梁交接处附加筋是6C50.为什么布置后次梁与次梁相交处不会布置?不是等高粱都要布置吗?


    2:吊筋智能布置前后有相差,是不是应该手动绘制?




我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:(1)附加箍筋是6,自动生成不了的在梁原位标注吊筋里面输入附加箍筋。(2)吊筋个人不赞成自动生成,这是需要检查,然后手工处理。

    2020-10-15 15:23:43 

  • 1:说明里面的第2,第3条是不是所有的梁交接处附加筋是6C50.为什么布置后次梁与次梁相交处不会布置?不是等高粱都要布置吗?

    是的,主次梁和等高梁相交都需要布置次梁加筋,不能识别的手动调整一下


    2:吊筋智能布置前后有相差,是不是应该手动绘制?是的,手动调整




    2020-10-15 15:21:25 