43299312 2020-10-15 15:18:54 | 江西省 土建结算土建计量GTJ | 584查看 2回答
求专家解答附加筋,吊筋的布置。
专家帮忙解答一下
1:说明里面的第2,第3条是不是所有的梁交接处附加筋是6C50.为什么布置后次梁与次梁相交处不会布置?不是等高粱都要布置吗?
2:吊筋智能布置前后有相差,是不是应该手动绘制?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:(1)附加箍筋是6,自动生成不了的在梁原位标注吊筋里面输入附加箍筋。(2)吊筋个人不赞成自动生成,这是需要检查,然后手工处理。
2020-10-15 15:23:43
-
1:说明里面的第2,第3条是不是所有的梁交接处附加筋是6C50.为什么布置后次梁与次梁相交处不会布置?不是等高粱都要布置吗?
是的,主次梁和等高梁相交都需要布置次梁加筋,不能识别的手动调整一下
2:吊筋智能布置前后有相差,是不是应该手动绘制?是的,手动调整
2020-10-15 15:21:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看