liuhj 2014-08-25 09:10:33 | 安装算量GQI | 1495查看 1回答
报错提示:没有与桥架相连接的点或选择的的第一根管不与桥架相连接
桥架一端连接配电箱,一端连接导管,在桥架和配电箱连接处给桥架设置起点之后,在导管上选择起点的时候报错提示:没有与桥架相连接的点或选择的的第一根管不与桥架相连接
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
原因分析:1:选择的管没有和桥架相连 2:桥架和桥架之间连接有断开。3桥架没有设置起点。
解决方法:1、发现桥架是和立向的导管连接的,选择起点选择的是水平管,而不是立管,选择起点选择的是从桥架引出的第一个管,用立管选择起点即可(立管如果在桥架上选不中需要在动态观察界面选择起点即可)
2、水平桥架十字相交没有相交到中心点的位置,需要拉伸桥架;立向桥架和水平桥架相交,立向桥架的高度要深入水平桥架的顶;桥架与桥架相交的位置中间用配管连接,也相当于桥架是断开的,需要把配管删除了布置立向桥架;起点在标准层的下面楼层,选择起点在标准层的上面楼层,穿过标准层里面的桥架,建立在标准层外的楼层中,这样标准层以上的楼层去选择起点才可以选择成功;桥架是跨层的,立向桥架和水平桥架之间有错位现象,移动好位置确保连接上之后重新选择起点。
3、必须先设置起点才能选择起点。