• 各位老师,请问电消回路计算到模块按钮等,垂直回路只算一次还是两次?

    是一上一下还是像照明一样只下?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 垂直回路计算两个,如果是末端,只计算1个就可以了。

    2020-10-19 09:37:43 

  • 回路计算到模块按钮等,垂直回路只算一次

    2020-10-19 09:37:53 

  • 这个应该是从地面走的就是两根管也就是两根竖直的回路,如果是顶板就就是一根垂直回路,在顶板的交接处也就是竖管和水平管的交接处有一个接线盒。

    2020-10-19 09:39:06 

  • 各位老师,请问电消回路计算到模块按钮等,垂直回路只算一次还是两次? 


    是一上一下还是像照明一样只下?


    答:消防电墙壁安装的设备都是多立管布置的,也就是一上一下的形式。