    关于防火门监控回路的问题,系统图:敷设门门

    但是平面图是这样的:答疑解惑

    我想问的就是,防火门门磁开关FMS和电动闭门器FMR回路,如果走相同的路线,是不是就可以只计算一根线路?而到了分叉的地方,就是分线各走各的。还是说门磁开关的线路和电动闭门器的线路如果走相同路线,那么一直都是要敷设2根管??

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    网络类,监控类的回路,都是一个设备点一个回路,都是并联。

    如防火门监控,需要在监控室能看到,各个设备点是否正常,是开启状态,还是关闭状态,或者是故障状态。

    报警类,都是串联,所有设备一个回路。

    合并后,要么管根据线截面累计,加大截面,要么是多管。