关于消火栓管道支架
首先这个是沟槽连接他套错了,有两个问题,一个是阀门他都用的是法兰连接,请问这个对吗 管道其实是沟槽连接。 第二个就是消火栓的支架是怎么算出来的 我感觉他多算了好多啊 一般都不会比管道量多才对。 最后一个问题, 是不是水表接市政的那个分界线的水表都是套带法兰水表带旁通管这条定额2020-10-21 10:42:51 补充
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、清单管道安装的项目特征写的是螺纹连接,如果实际是沟槽连接,结算按实调整即可。
2、阀门连接方式可现场实际查看,按实调整。
3、 管道支吊架的重量“一般都不会比管道量多才对”没有这个说法,这个需要现场看支吊架的做法、间距(根据间距计算支吊架的数量),确定支吊架的重量。
4、水表接市政的那个分界线的水表是否带旁通管需要看设计是怎么要求的也可以看实际是怎么做的。
2020-10-21 11:31:54