空心楼盖板的钢筋量和成孔芯膜、次肋梁的关系
在计算空心楼盖板的时候,修改了成孔芯膜和次肋梁的尺寸,但是没有修改过空心楼盖板的钢筋信息,之后汇总计算发现空心楼盖板的板筋量发生变化,后面尝试删除了所有的成孔芯膜和次肋梁,再次汇总计算,发现空心楼盖板的钢筋量大大上升,请问为什么空心楼盖板钢筋量会和成孔芯膜和次肋梁联系起来?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
空心楼盖板的钢筋是要扣掉芯膜的,比如你空心楼盖板500厚,芯膜400厚,那么你现浇层就是100厚,钢筋量是按100厚算的。 但是你芯膜是0了,你空心楼盖版就是500厚,钢筋量当然会多很多了。
2020-10-21 15:47:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看